问题:卫生间门口阴角部位涂膜刷完后按着太软,怕有问题,到时候漏水。如图:
104919jrbtm4a1mrhkhmcb.jpg
情况:
涂膜按着发软是因其未完全干燥固化,这样会影响其强度和后期防水效果。而涂膜未完全干燥是由于基层较湿,而且涂膜涂刷太厚导致涂膜表干实不干。
建议把原涂膜铲掉,把基层处理干净干燥后,在阴角处用堵漏宝进行抹弧处理并完全干燥,而后进行防水涂膜的涂刷,要薄涂多遍并与原防水层接好,且每遍涂刷须要完全干燥后才能进行下一遍涂膜的涂刷。

结论:
防水涂料本身没有问题,是施工不规范所致。施工应按标准方法施工。

注意事项

1、下遍施工涂刷与上遍涂刷方向垂直,采用十字交叉涂刷。

2、防水层没有固化,不能在上面踩踏,防水保护层未施工禁止进行其他工序的作业。

3、第一次闭水试验合格后,应立即做好防水保护层。

4、地漏口在施工前要防止渣土等杂物堵塞,在施工前将地漏提前封闭。

5、施工前要防止防水涂料污染非施工区域,施工前要将饰面面砖、卫生器具等覆盖好。

6、防水涂料层要薄涂施工,每层涂膜要干透、不粘手才能进行下遍涂刷。

7、不能使用超过存放日期和使用日期的防水涂料。

8、施工气温需要高于5度,不得高于35℃。阴雨天和基层有明水不能施工。

9、本涂料需要完全固化才能进行下道工序,固化时间不少于2天。

10、本涂料墙面贴砖之前须做拉毛处理,等拉毛层完全干燥后在进行墙面贴砖。