1月31日07时30分,经过连夜奋战,国网江安县供电公司抢修人员对10kV江体线体育中心开闭所体南线电缆中间头故障抢修完毕,送电正常,及时保障了周边小区居民冬季用电。
春节期间,国网江安县供电公司成立了五个应急保障组,保障全县人民群众春节期间安全正常用电。 原来30日晚上19时20分10kV江体线体育中心开闭所体南线故障跳闸,造成周边南屏首座等小区用户停电。故障发生后,江安县供电公司配抢班立即出动开展线路巡查。经过沿线仔细查找,发现是开闭所电缆井中电缆中间头严重受损,无法继续使用,必须重新制作才能恢复供电。 经现场查勘,电缆井中还有其余三条电缆线路,当前正在用电高峰时段,巡查人员立即将情况汇报上级部门。公司按照应急预案组织20余名抢修队员,第一时间到岗位,准备物资和做好现场抢修措施,同时做好附近小区群众的解释工作,争取客户理解和支持。为避开周边居民和商户高峰负荷期间用电,到晚上23时开始对电缆井中线路停电,进行负荷转移,随后立即对受损电缆进行抢修。
由于电缆井空间限制,抢修十分困难,冬天的凌晨气温很低,地面辅助工作人员冻得瑟瑟发抖,电缆井里,抢修人员额头却不断渗出津津汗水,脸上沾满了淤泥、灰尘。一道道抢修工序在严寒的温度下紧张而有序地进行,经过全体抢修人员的连夜奋战,终于在凌晨将故障电缆修复完毕,试验合格后,现场工作负责人汇报调度抢修工作结束,收到可以恢复供电的指令后,7时30分体南线全线恢复供电。 据悉,为保障全县人民群众春节期间安全正常用电,国网江安县供电公司成立了五个应急保障组,24小时为大家提供供电服务。(张晓东)
大家在春节期间遇到用电问题 或发现电力设施故障, 可以及时拨打以下电话
江安城区配网班:0831-2622969 水清供电所:0831-2821055 桐梓供电所:0831-2810060 怡乐供电所:0831-2600701 夕佳山供电所:0831-2520419 底蓬供电所:0831-2550126 红桥供电所:0831-2710012
来源:江安发布
|