pe给水管道试压标准 一、水压试验的一般规定: 1 、管道试压前应进行充水浸泡,时间不少于 12h 。 2 、水压试验的静水压力不应小于管道工作压力的 1.5倍,且试验压力不应低于 0.80MPa ,不得气压试验代替水压试验。
3 、水压试验的长度不宜大于 1000 米,对中间设有附件的管段, 水压试验分段长度不宜大于 500 米。系统中有不同材质的管道应分别进行试压。 4 、对试压管段端头支撑挡板应进行牢固性和可靠性检查,试压时,其支撑设施严禁松动崩脱。不得将阀门作为封板。 5 、加压宜采用带计量装置的机械设备,当采用弹簧压力表时,其精度不应低于 1.5 级,量程范围宜为试验压力 1.3-1.5 倍,表盘直径不应小于 150mm 。 6 、试压管段不得包括水锤消除器,室外消火栓等管道附件系统包含的各类阀门,应处于全开状态。 二、水压试验的方法:分为预试验阶段与主试验阶段。 1 、预试验阶段,应按如下步骤,并符合下列规定: ( 1 )将试压管道内的压力降至大气压,并持续 60min 。 期间应确保空气不进入管道。 ( 2 )缓慢地将管道升压至试验压力并稳压 30min ,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力。检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。 当有渗漏现象时应中止试压,并应查明原因采取相应措施后再重新组织试压。 ( 3 )停止注水补压并稳定 60min 。若 60min 后压力下降至试验压力的 70 %以上,则预试验阶段的工作结束。当60min 后压力下降至试验压力的 70 %以下,应停止试压,并应查明原因采取相应措施后再组织试压。 2 、主试验阶段,应按如下步骤,并符合下列规定: ( 1 )在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的 10 %~ 15 %。期间准确计算降压所泄出的水量,设为 V( L)。按下式计算允许泄出的最大水量 Vmax( L), Vmax = 1.2V P{1/E w +d i/ ( en ·Ep )}式中 V ——试压管道的总容积( L); P——降压量( MPa ); 下表 ; Ew ——水的体积模量( MPa )。不同水温时 Ew ,见 Ep ——管材的弹性模量 ( MPa ),与水温与试压时间
|